Instalatii electrice apartament / casa

05 Feb 2015, 21:05

Se pricepe cineva la instalatiile electrice din apartamente?
Am ceva probleme cu o siguranta automata si as vrea sa o schimb, ocazie cu care m-am gandit sa pun si o siguranta diferentiala. Nu stiu insa din ce magazin sa le cumpar. Exista ceva magazine "cu traditie" in domeniul asta, unde pot gasi produse de calitate la preturi decente?
Sau trebuie sa ma indrept spre magazinele mari (de genul Briostore, Dedeman, Hornbach etc.) ?

Re: Instalatii electrice apartament / casa

06 Feb 2015, 20:56

acolo gasesti produse "decente" la preturi decente. Cauta ABB, Schneider, etc....

Re: Instalatii electrice apartament / casa

14 Feb 2015, 14:23

am luat pana la urma Schneider, din Dedeman. am dat aproape 300 lei (mi-am luat si siguranta diferentiala, numai ea a fost ~100 lei).
azi mi-am facut timp si am schimbat toate sigurantele. "meseriasul" de dinaintea mea a facut tot felul de ciudatenii: fire prelungite, mai multe circuite pe aceeasi siguranta, fire de grosimi diferite in aceeasi siguranta etc. rezultatul se vede in poza atasata: siguranta aia e de 25A, dar sarea cand foloseam masina de spalat haine. in gaura maronie intra nulul principal (un fir gros, din aluminiu) si o legatura catre urmatoarea siguranta (un fir mai subtire, din cupru). in timp s-au oxidat, s-a produs arc electric si zona aia a sigurantei se incalzea foarte tare la un consum relativ mic.
Fişiere ataşate
sig.jpg

Re: Instalatii electrice apartament / casa

14 Feb 2015, 16:12

Da, una din greselile dese facute este amestecarea/mixarea firelor de aluminiu si cupru. Problema care apare in acest caz este coroziunea care apare intre cele 2 tipuri de material si care duce in timp la contact imperfect, incalzire , incendii. Daca instalatia (firele) care vin din exterior sint de aluminiu, se poate folosi regleta in care pe o parte ai firele de aluminiu (intrarea) iar in partea cealalta ai firele din cupru masiv (intrarea in siguranta generala). De aici, toate firele si puntile dintre sigurante ar trebui sa fie NUMAI CUPRU.
Functie de consumatorii care "ar putea functiona simultan la un moment dat" se poate alege o diferentiala de 25-35A. Restul circuitelor se dimensioneaza in functie de consumatori (lumina, prize, prize de forta). Recomandat ar fi ca toate circuitele de priza sa aibe impamintare.

Re: Instalatii electrice apartament / casa

14 Feb 2015, 20:46

eu am facut asa:
-faza si nulul intra intr-o siguranta diferentiala de 25 ( http://www.dedeman.ro/bucuresti1/electr ... 19627.html ) , care are si rol de siguranta generala
-toate sigurantele au fost conectate intre ele cu bus-bar (bara pieptene din cupru); am luat doua d'astea (15 lei/bucata), una pt faza si una pt nul
-restul sigurantelor sunt 1P-N
-pentru cele 3 circuite de lumini am pus sigurante de 10A ( http://www.dedeman.ro/bucuresti1/electr ... 19144.html )
-pentru un circuit de prize am pus de 16A ( http://www.dedeman.ro/bucuresti1/electr ... 19146.html )
-pentru circuitul unde am masina de spalat si ceva mai multi consumatori am pus de 20A ( http://www.dedeman.ro/bucuresti1/electr ... 19147.html )
-pentru sonerie am pus o siguranta de 10A, ca si la lumini (am sonerie pt panou, dar nu are intrerupator si uneori am simtit nevoia sa o dezactivez, asa ca i-am pus o siguranta pe post de intrerupator)

cu ocazia montarii sigurantei diferentiale am gasit si o priza montata gresit: nulul si impamantarea fusesera inversate, asa ca sarea imediat diferentiala. am montat corect firele si acum totul merge perfect.

Re: Instalatii electrice apartament / casa

27 Feb 2015, 02:03

$1 scrie:$2a, una din greselile dese facute este amestecarea/mixarea firelor de aluminiu si cupru. .

Problema si mai mare apare cand cumperi cablu de aluminiu cuprat ( cu aspect si pret de cupru) , ce sunt departe de calitatea unuia de cupru . Daca-l tai si vezi pe mijloc ca e alb , ai luat teapa . :))

ps. marfa ieftina "made in china"

Re: Instalatii electrice apartament / casa

27 Feb 2015, 20:58

off topic:
as fi tentat sa zic: ce draq, si p-asta il smecheresc? dar, nu ma mai mira nimic in ziua de azi.

Re: Instalatii electrice apartament / casa

03 Mar 2015, 08:51

$1 scrie:$2u am facut asa:

-pentru circuitul unde am masina de spalat si ceva mai multi consumatori am pus de 20A ( http://www.dedeman.ro/bucuresti1/electr ... 19147.html )
.


La acest/e circuite daca ai folosit cablu cu sectiune de 2,5mm2 ai depasit specificatiile cablului.
Deci daca firul e 2.5, pentru cupru se calculeaza la 4A/mm2, densitate de curent la care nu se degaja nici un pic de caldura. Deci in cele mai safe mode(fara incalzirea firelor) ai 10A (la 230 inseamna 2300W !); dar daca folosesti 16A cat are normal siguranta pentru acest tip de circuit iese 3680W aici incep sa se incalseasca bine firele mai ales daca funtionarea e de durata, pentru 20A rezulta 4600W deci aici ar trebui cablu cu sectiune 4mm2 , cel de 2.5mm2 se va topi la un astfel de consum si pentru ca siguranta e mai mare nu va declupla deloc sau cand e prea tarziu.

Recomand sa le inlocuiesti pe cele de 20A cu 16A...siguranta rezista, dar conductorul nu. Pe toate electronicele se poate vedea ce putere au, fa un astfel de calcul si cam stii la ce sa te astepti.

O zi buna,
Bogdan

Re: Instalatii electrice apartament / casa

03 Mar 2015, 12:51

n-am umblat la cabluri.
poti sa dai niste detalii privitoare la identificare tipurilor de cablu? stiu ca am cabluri din aluminiu pe prize, dar nu stiu cum sa aflu sectiunea.

Re: Instalatii electrice apartament / casa

04 Mar 2015, 08:12

Poti afla diametrul masurand cu un subler, era bine sa schimbi si firele, probabil la urmatoarea renovare.
Fişiere ataşate
subler.jpg
subler.jpg (6.08 KiB) Vizualizat de 4842 ori

Re: Instalatii electrice apartament / casa

22 Mar 2015, 11:08

Ma doare capul !!

Sectiunea conductorului nu face referire la diametrul sau, ci la aria cercului. Si anume, pentru cine-si mai aduce aminte matematica, avem A=pi x r2. Adica, pentru un conductor cu diametrul de 2,5mm sectiunea este de 4,9mm patrati.
Acum, o medie a amperajului suportat de un conductor cupru de 2,5mm este de 24 amperi. Diferentele apar insa in functie de pozare: aerian, subteran, lungimea traseului, in camasa de protectie, etc. O greseala pe care o fac chiar si electricienii cu experienta, este pozarea mai multor conductoare intr-un tub mai gros pe perete, pentru a nu sapa un canal de cablu mai mare, sau mai multe. Cu cat ingramadesc mai multe cabluri in aceeasi teava, amperajul suportat scade. Ideal este ca fiecare traseu de priza sa fie tras pe teava proprie, cu cele trei fire: faza, nul de lucru, si impamantare.

@ Smiley: ca sa te scutesc de timpul pierdut in calcule, un conductor de aluminiu cu diametrul 2,5mm suporta maxim 16 amperi in varianta montajului de cate trei fire in tub, si 27 amperi la montajul aerian. Atentie insa, pentru ca la multe instalatii vechi, s-a folosit conductor de aluminiu cu diametrul de 2mm. Este important sa identifici in primul rand ce tip de cablu ai.

Re: Instalatii electrice apartament / casa

27 Mar 2015, 21:49

Masurarea conductoarelor se face in mm2 , diametrul se foloseste in alte domenii - nu in electrica .
Aplicind prima lege a lui Kirchoff , va rezulta - in cele din urma - ca trebuia sa schimbi si din circuitele de priza care iti pleaca din tabloul de sigurante .