Nene
Cornel,ca sa stii sigur de cati btu ai nevoie la o camera:
-la 1 kw ai nevoie de 3412 btu,sau la 1 w trebuie 3,412 btu
Standardul spune ca la 1 metru cub trebuie 50 w,dar asta ar insemna sa ai termopan,izolatie,un singur perete afara...iar atunci se mai adauga cativa w in functie de lipsuri,adica 55 w,60 w,65 w.
Camera ta daca are sa zicem asa:
(l)3.5m x (L)4.5m x (H)2.5m = 39,375 metri cubi,si adaugam 50 w/m3,rezulta 1968,75 w x 3,412 = 6717,375 btu plus un 10% pentru rezerva de putere si pentru a nu forja aparatul,ne da total 7389,1125 btu,sau rotunjit 7400 btu.
Daca faci cu 55 w/m3,iti da vreo 8200 btu,iar cu 60 w/m3 iti da vreo 8900 btu,deci in acea camera iti vei pune un aparat de 9000 btu.
A,si ca un sfat,daca vrei sa iesi mai ieftin:nu iti lua aparat cu split dublu,pentru ca iesi dublu ca si cum ai lua doua aparate separat.
Eu acum am intrebat toti prietenii daca vor sa le montez panouri solare,ca a inceput iar programul de iti da statul inapoi 6000lei,ceea ce este un lucru bun,si ai si a.c.m moca de la soare.
Pacat ca nu e programul asta si la A.C uri,ca ar fi necesar cu, caldurile astea...si mai ales pentru mine,ar fi senzatie